    Standart Enigma2 FanControl2 - Lüftersteuerung

    Enigma2 FanControl2 - Lüftersteuerung















    Was leistet es im Moment:
    - Steuerung eines 3pin Lüfter oder 4pin (PWM) Lüfter
    - Einstellung: (Konfiguration über Pluginliste)
    Lüftertyp 3pin / 4pin / Steuerung aus / ausgeschaltet
    Lüfter ausschalten im Standby + außer bei Aufnahme oder HDD
    minimale und maximale Drehzahl
    Regelung-Ruhe und Ende-Temperatur
    Anfangs Spannung und PWM Wert
    - langsame Regelung mit fast keiner CPU-Belastung
    - Sicherheitsfunktion: Lüfter an bei maximaler Temperatur, Lüfterdefekterkennung und Notaus
    - Temperaturbasis ist der Durchschnitt der 2 höchsten Temperaturen!
    - Prüfen min/max Drehzahlen des Lüfters
    - Anzeige der aktuellen Werte als Zahl und Balken + Temperaturmonitor aller Sensoren + HDD
    - Web-Info-Seite [Değerli Ziyaretci, linki görmeniz icin bu mesaja cevap yazmanız gerekiyorÜye olmak icin burayı tıklayınız] (Aktivität, Werte, Online-Diagramm)
    - Data-Logging (FC2data.csv) und Event-Logging (FC2events.txt) in Datei
    - Vorbereitung Mehrsprachen (pot-Datei im ipkg weitere Sprachen willkommen)
    kleine FAQ
    - rpm/2 ist per Default eingestellt und sollte so belassen werden. Dieses zeigt die wahre Drehzahl des Lüfters an, da vom Treiber der doppelte Wert geliefert wird
    - Ruhe-Temperatur: bis einschließlich dieser Temperatur wird nicht geregelt und die minimale Drehzahl ist eingestellt
    - Ende-Temperatur: ist die maximale Temperatur die auftreten darf, ist diese erreicht, wird die maximale Drehzahl eingestellt
    (es gibt keine Empfehlung für den Temp-Bereich, bisschen probieren, was für Ergebnisse erreicht werden können, irgendwas zwischen 40-50°C)
    - Spannung / PWM
    Bei Werteänderung werden diese sofort für den Lüfter eingestellt (für das Ablesen der Anfangsdrehzahl). Es wird aber sofort von diesen Werten ausgehend gleich weiter geregelt. Mit diesen Werten startet der Lüfter beim Boxstart.
    4Pin: Spannung auf Voll stellen (DM500HD/DM800se auf 5-10) oder auf einem Wert der wenigstens die maximal gewünschte Drehzahl erreicht, mit PWM die Anfangsdrehzahl einstellen (geregelt wird PWM, wenn nicht ausreichend auch die Spannung)
    3Pin: mit Spannung Anfangsdrehzahl einstellen (geregelt wird nur Spannung)
    - Lüftertyp 3pin oder 4pin
    Wenn man nicht genau weis, welchen Lüftertyp man eingebaut hat, kann das einfach herausgefunden werden. Dazu einfach den Anfangs PWM Regler verändern. Ändert sich dabei die Drehzahl, ist es ein 4pin-Lüfter.
    - Einstellungen
    Die konfigurierten Einstellungen werden bei den Enigma-Settings gespeichert und sind somit im Backup/Restore enthalten
    - die Drehzahl ist die wirkliche Drehzahl, andere Tools zeigen das Doppelte, also falsch an
    - die Box muss hardwaremäßig einen regelbaren Lüfteranschluss und Temperatursensor(en) besitzen (getestet auf DM500HD, DM800se, DM8000HD)
    - Prüfen
    3Pin: Nur Spannungsänderung wird für die Lüfterüberprüfung verwendet.
    4Pin: PWM-Lüfter werden über die PWM-Einstellung geprüft (möglichst NUR über den PWM-Bereich regeln lassen!). Zusätzlich wird getestet, in wie weit die Spannungsänderung zur Steuerung benutzt werden kann (erweiterter Regelbereich).
    "!!" wird angezeigt, wenn der Lüfter nicht die eingestellten Werte für min/max Drehzahlen erreichen kann. Dieses beeinflußt nicht die Regelung, es sollte aber überlegt werden, die Einstellungen anzupassen. Man kann die Spannung auch bei PWM-Lüftern nach unten anpassen um geringere minimale UND maximale Drehzahlen zu erreichen. Senkt aber die Spannung nicht zu weit ab, sonst läuft der Lüfter plötzlich garnicht mehr, da die interne Elektronik eine gewisse Spannung zum Arbeiten benötigt. Hier hilft nur ein wenig Experimentieren.
    - Online-Diagramm
    Das Datenlogging muss dazu aktiviert sein. Als Logging-Verzeichnis sollte ein USB-Stick oder CF-Karte verwendet werden. Auch ein zeitweises logging in den Flash oder /tmp ist möglich. Hier sollte aber wegen des geringen Platzes nur wenig aufgezeichnet werden. Ein Logging auf /media/hdd lässt die Festplatte ständig laufen, also nicht empfehlenswert.
    Ereignis-Logging ist für die suche nach Problemen sinnvoll (nicht für Diagramm notwendig), sollte somit im Normalfall nicht aktiviert sein.
    Autolöschen wirkt nur auf das Datalogging.
    - HDD Temperatur
    Per Default wird ein "Automatischer" Modus verwendet, um die Unterstützung des HDD-Temperaturauslesen im Standby zu testen. Das kann ein Spindown/-up beim Enigma-Start verursachen, wenn die HDD das nicht kann. Wen das stört, sollte den richtigen Modus im FC2-Setup einstellen, dann ist meist "Nein" der richtige Modus.
    Sollte die Festplatte aus dem Sleep-Modus aufwachen (alle 10min), bitte "das Lesen der HDD-Temperatur" auf Nein oder Niemals stellen!
    - PID
    Was ist das? [Değerli Ziyaretci, linki görmeniz icin bu mesaja cevap yazmanız gerekiyorÜye olmak icin burayı tıklayınız]
    Diese Reglung ist in FanControl2 eine schnellere Regelung. Die "normale" ist dagegen gewollt träge.

    Burdan:
    Eklenmiş Dosya Eklenmiş Dosya
      Mesaja cevap vermeden eklentiyi indiremessiniz

    Sundugum tüm dosyalar test amaclidir.
    Yanlis kullanmada veya herhangi bir problem oldugunda herkes kendisi sorumludur.
    Kesinlikle Mesuliyet kabul etmiyorum.
    AlıntıAlıntı

 

 

Benzer Konular

  1. Enigma2 tool 1.2.0.2
    Von d-king im Forum Enigma2 Diğer Software ve Tools
    Cevaplar: 0
    Son Mesaj: 14.10.2008, 23:17
  2. Enigma2 tool 1.2.0.1
    Von d-king im Forum Enigma2 Diğer Software ve Tools
    Cevaplar: 0
    Son Mesaj: 14.10.2008, 00:22
  3. Enigma2 tool 1.2.0.0
    Von d-king im Forum Enigma2 Diğer Software ve Tools
    Cevaplar: 0
    Son Mesaj: 13.10.2008, 01:02
  4. Enigma2 Tool 1.1.0.9
    Von d-king im Forum Enigma2 Diğer Software ve Tools
    Cevaplar: 1
    Son Mesaj: 9.10.2008, 13:20

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

Page generated in 1.714.143.442.93404 seconds with 15 queries Sayfa Boyutu (222261)