Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, sokak aydýnlatmasý alanýnda tasarruf saðlamak için LED teknolojisine geçilmeye baþlandýðýný belirtti.

Bakan Yýldýz, Elektrik Daðýtým Hizmetleri Derneði'nin (ELDER) 1. Olaðanüstü Genel Kurulu'nda gündeme getirdiði Sokak aydýnlatmasýnýn LED teknolojine dönüþtürülmesiyle ilgili açýklamalarda bulundu.

Enerjide tasarruf kültürünü yaygýnlaþtýrmaya çalýþtýklarýný belirten Yýldýz, bu kapsamda kamuoyuna örnek olmak için bir takým çalýþmalar yürüttüklerini söyledi.

Türkiye'de 6-7 milyon civarýndaki sokak lambasýnýn LED teknolojisine dönüþtürülmesi çalýþmalarýnýn da bunlardan biri olduðunu bildiren Bakan Yýldýz, ilk pilot çalýþmayý Ankara'da Ýnönü Bulvarý'nda 46 armatürü LED teknolojisine dönüþtürerek baþladýklarýný ve bu sayede yüzde 41'e varan tasarruf saðlandýðýnýn görüldüðünü bildirdi.

Yapýlan laboratuvar çalýþmalarýnýn ilave teknolojik çalýþmalarla tasarruf oranýný yüzde 70'lere kadar çýkarttýðýnýn belirlendiðine iþaret eden Yýldýz, 'Kamu olarak enerji tasarrufuna yönelik attýðýmýz adýmlarýn özel sektöre ve vatandaþlarýmýza örnek olmasýný istiyoruz.' dedi.

PÝLOT PROJE - Ýnönü Bulvarý - I
Proje kapsamýnda LED armatürlerle aydýnlatýlan direk ve armatür sayýsý; toplamda 21 direk, 46 armatürdür. Bunlarýn kýsaca daðýlýmý;
19 direk X 2 = 38 armatür
2 kavþakta toplamda 2 direk; 4 X 2 = 8 armatür

250W konvansiyonel sodyum armatürlerle aydýnlatýlan Ýnönü Bulvarýnda bulunan 19 direkte ve 2 kavþakta bulunan armatürler LED armatüre dönüþtürülmüþtür. Pilot Projede, 2 farklý güçte LED armatürü kullanýlmýþtýr.


Konvansiyonel Aydýnlatmada Harcanan Toplam Enerji
Konvansiyonel aydýnlatmadan kullanýlan armatürler: Sodyum-250W
Armatürün harcadýðý toplam güç (kayýplarla birlikte): 276W
Sistem gücü: 276W X 46 = 12,696 kWh

LED’li Aydýnlatmada Harcanan Toplam Enerji
LED’li aydýnlatmadan kullanýlan armatürler: 159W, 169W
159W X 28 = 4,452 kWh
169W X 18 = 3,042 kWh
Toplam Sistem Gücü: 7,494 kWh

Pilot Projede Kontrol Sistem Entegrasyonu Hariç Konvansiyonel Armatür Yerine LED Armatür Kullanýmýyla Saðlanan Tasarruf Oraný
Konvansiyonel Sistemde Harcanan Güç: 12,696 kWh
LED’li Sistemde Harcanan Güç: 7,494 kWh
Tasarrruf Miktarý: 12,696-7,494 = 5,2 kWh
Tasarrruf Oraný: (12,696-7,494) / 12,696 = %41

Sisteme entegre edilen kontrol sistemi %100 devreye alýndýðýnda bu oraný çok daha yukarýlara taþýmak mümkün olacaktýr.